防雨百叶的通风量怎么算
hzq515
hzq515 Lv.2
2011年04月07日 11:04:37
来自于通风排烟
只看楼主

哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢希望哪位指点一下,谢谢

哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?
这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢
希望哪位指点一下,谢谢
免费打赏
yuxinwei1982
2011年04月10日 21:56:31
22楼
回复
shopr
2011年04月10日 23:24:00
23楼
学习无限中
回复
hbywxl
2011年04月11日 10:38:47
24楼
还得是往大了弄
回复
gchenxi009
2011年04月11日 10:44:09
25楼
不同的行业有不同的要求
回复
hanberadm
2011年04月11日 17:15:54
26楼
首先声明我不清楚这个排气系统,楼主可否考虑在出风口的地方再开个排气口,
部分排到室内,减少噪音。。。个人意见。。。
回复
yashironi
2011年04月11日 19:41:36
27楼


学习了,以前防雨百叶考虑的没有这么细。
回复
chen109063125
2011年04月12日 11:31:40
28楼
建议楼主既然发现问题就得快点解决,等到调试的时候发现噪音太大很难搞的!
回复
gujunwei2010
2011年04月12日 23:18:06
29楼
是不是要根据风量计算出来的,我过来学习下,希望得到答案
回复
coastcj
2011年04月13日 11:35:22
30楼




可是,百叶的风速没降下来,噪音还是会很大啊
回复
hzq515
2011年04月14日 17:59:11
31楼
更新一下最新情况吧,幕墙单位回复防雨百叶的通风率为59。3%,没想到有这么大,不知道实际情况能不能达到这个参数,我按最大新风量9000和这个0。593计算了一下风速为5。35m/s,这个数值是超过了设计一般建议的最大风速4。5m/s,但是已经不错了。跟业主沟通后,他们也接受会增加噪音。但大家都理解,设计有责任,现场也没有办法来改百叶窗,只有调试查看实际情况