防雨百叶的通风量怎么算
hzq515
hzq515 Lv.2
2011年04月07日 11:04:37
来自于通风排烟
只看楼主

哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢希望哪位指点一下,谢谢

哪位知道防雨百叶的等效面积和通风量怎么算?
这个项目幕墙的防雨百叶间距在60到70mm,看起来很密,有些排风管和新风管是接到这类百叶上的,如何确定这个密度能不能满足通风要求呢
希望哪位指点一下,谢谢
免费打赏
xxp100xxp
2011年09月05日 11:07:24
32楼
通风百叶窗既能达到通风要求又能确保防雨,从设计来说问题不大,这与选择百叶系统有关系。过窄的百叶相对来说减少了通风面积同时还增加了噪音,可选择百叶窗相对宽点的就能解决这类问题,具体要看设计院的要求然后计算确定选择系统
回复
alexcs
2011年09月06日 12:53:18
33楼
空气通过百叶时由于磨擦损失(friction loss)、黏滞力(stagnation)、扰流(turbulance)及颈缩效应(necking)等因素,百叶自由面积并非空气实际可通过的有效开口,因此利用风洞试验可计算求得百叶的通风系数并进而换算其有效通风面积。通风系数的使用,除了可直接用来比较各种不同设计形式百叶性能的好坏,亦可用以计算器械通风时百叶所造成的压损。经由白努利定律简化之,
我们可得如下公式:
ΔP = 1/2 × ρ × v 2 = 1/2 × ρ × ( Q /(A × Cv))2
其中
ΔP:通过百叶产生的压损,Pa(N/m2)
ρ :通过百叶空气的密度,(1.2kg/m3@20℃)
v :空气通过百叶的速度,(m/sec)
Q :空气通过百叶的流量,(m3/sec)
A :百叶的核心面积,(m2)
Cv :通风系数
回复
bblili1016
2012年02月29日 10:09:14
34楼
我现在也遇到这个问题,遮挡系数也是按照0.5计算的。风速是按照4m/s计算的,我看有的说风速不大于2.5,现在有点迷惑。
回复
mikcy_123
2012年10月02日 21:46:40
35楼
回复
hengz321
2012年10月11日 16:24:37
36楼
楼主算错了吧,9000/3600/2/0.5=2.5m2
回复
qinweichun
2016年01月06日 10:53:58
37楼
新人路过学习zhong :lol
回复
qq_1447142007275
2016年01月06日 16:55:26
38楼
防雨百叶的有效通风面积一般取0.3-0.5
回复
bx-zxl
2016年04月12日 23:45:18
39楼
防雨百叶的通风量应该按7折计算。
回复
licaibian
2016年04月13日 09:31:05
40楼
hzq515 发表于 2011-4-9 09:43 我是暖通专业,很抱歉没你专业,我不明白的是既防雨又满足通风要求的百叶应该是能做的,厂家却说不能做, …设计院设计一般按照0.6的面积系数,面风速取4m/s来定的,技术措施70页有面积系数的取值。
回复
快乐的设计师
2016年04月13日 10:32:06
41楼
一起学习长知识