开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?谢谢这个在GB7251.1里面有,我是知道的。我问的是配电箱的门的接地线的粗细是否有规定。你好。关于这一点,是否有国标规定?我需要有可以白纸黑字拿出来的东西作为跟甲方理论、解释的依据。谢谢[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 编辑 ]
开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?
谢谢
这个在GB7251.1里面有,我是知道的。我问的是配电箱的门的接地线的粗细是否有规定。
你好。关于这一点,是否有国标规定?我需要有可以白纸黑字拿出来的东西作为跟甲方理论、解释的依据。谢谢
[
本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 编辑 ]
12楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
回复
13楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
14楼
取导线截面积的一半。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
15楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
学习了~~~
回复
16楼
各位前辈说的有理有据,后辈领教了,谢谢各位!
回复
17楼
取导线截面积的一半。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
回复
18楼
石油化工项目可参考SH3038-2000中防雷接地部分,有明确的规定。
回复
19楼
学习了~~~
回复
20楼
1. GB7251.1-2005 7.4.3.1.10中说明不能用固定安装方式与保护电路相连,应用导线连接到成套设备保护电路上,导线面积根据表3A选择。
2. “低压成套开关设备CCC认证企业技术负责人知识读本”中的安全防护措施部分3.6.3.1 3)中也要讲述直流电阻值应小于100M欧,
也就就说明面板没有安装电气元件的可以不接接地线,但要保证”面板于柜体接地直流电阻值应小于100M欧“
有元件的的请按A3表
回复