开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?谢谢这个在GB7251.1里面有,我是知道的。我问的是配电箱的门的接地线的粗细是否有规定。你好。关于这一点,是否有国标规定?我需要有可以白纸黑字拿出来的东西作为跟甲方理论、解释的依据。谢谢[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 编辑 ]
开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?
谢谢
这个在GB7251.1里面有,我是知道的。我问的是配电箱的门的接地线的粗细是否有规定。
你好。关于这一点,是否有国标规定?我需要有可以白纸黑字拿出来的东西作为跟甲方理论、解释的依据。谢谢
[
本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 编辑 ]
23楼
框架没有安装电气元件,可以不要直接接地,如要做只要和地网系统有效接触就行。
回复
24楼
门的接地线,金属架板的接地线,一般不小于4mm2.
回复
25楼
“低压成套开关设备CCC认证企业技术负责人知识读本”中的安全防护措施部分3.6.3.1 3)中也要讲述直流电阻值应小于100M欧,
也就就说明面板没有安装电气元件的可以不接接地线,但要保证”面板于柜体接地直流电阻值应小于100M欧“
回复
26楼
《等电位联系图集》里有,记得应该是4MM
回复
27楼
感谢各位热心帮助。
回复
28楼
学习了,正在到处找。还得网易土木啊。
回复
29楼
国家对此有标准,查一下.
回复
30楼
太有规范了!前面的高手都回复了!嘱咐一句一定要严格按照规范实施。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
31楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;