看看VRV末端软接吧
jianhua4350
2011年04月07日 13:06:58
来自于工地图片
只看楼主

欢迎大家来拍砖呵呵

欢迎大家来拍砖呵呵

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
cherry_zh
2011年04月08日 11:18:36
2楼
额,只看见过图纸上的。。。现场的从来没见过。。。
原来是这样的啊。咳咳。。。
为什么觉得新风管脏脏的。。。Fresh air ms不太fresh额
回复
jgsdxklp
2011年04月08日 11:43:59
3楼
做工是不咋的,
回复
jiangjun625480
2011年04月08日 13:22:08
4楼
怎么这么丑的
回复
sleepsong
2011年04月08日 14:17:30
5楼
铆钉不牢固,风管还起褶皱;装修完没准就好看了
回复
zhaowenliangde
2011年04月08日 14:33:37
6楼
工程干的不好,室内机出风口与装修预留风口没有距离(应有200毫米的距离),新风口不知和出风口怎样连接?活干的太粗糙了。
回复
xiuzhenzxz
2011年04月08日 15:55:24
7楼
这在如果我们原来的施工单位早就被停工了
回复
xingfudetudou
2011年04月08日 15:56:42
8楼
摆明了是来挨砖的!!!
回复
寒冬
2011年04月08日 16:39:47
9楼
这个软连接铆钉的间距也太大了,出风和回风效果肯定不好,哪家公司做的?
回复
o05110202
2011年04月08日 18:30:14
10楼
的确不咋滳!!施工粗糙!
回复
star-cluster
2011年04月08日 21:03:00
11楼
这个软接,tina