1 每个照明箱最多可以接多少个回路?原来有同事问过厂家,说最多只能放18个单元,每个单元的意思就是一个1P断路器,我们一般用C65N的小型断路器,这算一个单元,而插座回路用的断路器一般带漏电保护,算两个单元,总开关为3极开关算3P,这么一弄,一个箱子放不了多少回路,尤其是插座回路比较多的情况。2 有没有相关标准对每个回路插座数量有要求,或是仅仅利用开关的额定载流量来限制吗?
1 每个照明箱最多可以接多少个回路?
原来有同事问过厂家,说最多只能放18个单元,每个单元的意思就是一个1P断路器,我们一般用C65N的小型断路器,这算一个单元,而插座回路用的断路器一般带漏电保护,算两个单元,总开关为3极开关算3P,这么一弄,一个箱子放不了多少回路,尤其是插座回路比较多的情况。
2 有没有相关标准对每个回路插座数量有要求,或是仅仅利用开关的额定载流量来限制吗?
2楼
人气不旺啊!
回复
3楼
我们做过36回路的,1P断路器算1位、漏电保护器算2.5位、三级算3P。你自己算!
回复
4楼
配电箱能放多少回路单元,这取决于你所采用的箱子型号;
在装饰工程中的照明配电箱往往一个箱子里有2\30个回路;
箱子里到底放多少个回路没有硬性的规定;
但是为了检修和操作的时候的方便,我建议在一个配电箱中所设置的
回路应尽量少些;按区域设置些分配电箱,也有利于建筑照明节能的控制;
对于第二个问题,插座应每个回路不应多于10个,这个是规范所规定的.
回复
5楼
谢谢各位,请问具体是哪本规范?
回复
6楼
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92
回复
7楼
一般标准的箱可以房30个单元的
回复
8楼
规范中好像没有具体限制
回复
9楼
一般最多不超过42个回路!
超过就落地安装!
回复
10楼
PZ30的.
回复
11楼
配电箱能放多少回路单元,这取决于你所采用的箱子型号;
在装饰工程中的照明配电箱往往一个箱子里有2\30个回路;
箱子里到底放多少个回路没有硬性的规定;
但是为了检修和操作的时候的方便,我建议在一个配电箱中所设置的
回路应尽量少些;按区域设置些分配电箱,也有利于建筑照明节能的控制;
对于第二个问题,插座应每个回路不应多于10个,这个是规范所规定的.多于10个就应接成环型回路用一个开关回路控制。
回复