关于火灾应急照明的疑问
lwy531710
lwy531710 Lv.3
2011年04月07日 19:16:38
只看楼主

高规9.2..2“消防控制室,消防泵房.....仍应保证正常照明的照度”,就是说装普通的应急照明灯达不到要求,要是平时照明从双电源箱中引接而不用设置应急照明灯,是否可行?

高规9.2..2“消防控制室,消防泵房.....仍应保证正常照明的照度”,就是说装普通的应急照明灯达不到要求,要是平时照明从双电源箱中引接而不用设置应急照明灯,是否可行?
免费打赏
lingyun_zhi
2011年04月08日 10:24:46
2楼
除了楼主方法,还有一建议,不知和是否,灯具选带蓄电池的灯具,平时正常照明,事故时还是这些灯具,应急照明。
回复
lwy531710
2011年04月08日 11:43:05
3楼
“灯具选带蓄电池的灯具”这方法有听说过,当时实际不知道如何操作,是否像普通自带蓄电池应急照明灯具一样,平时充电,一断电就亮那种。要是这样的话,如何控制?开关一关,灯又亮了
回复
aizhuwa
2011年04月08日 15:21:08
4楼

不是你想象当中的样子。
不是断电(指面板开关断开)就亮,只有在配电箱内双电源开关失电,或者分路开关断开时候,才考蓄电池点亮。

更先进一点的,可以在双电源箱内增加控制点,只在消防状态下点亮。但本人没遇到这样的例子。
回复
ccccyq
2011年04月08日 15:51:52
5楼

加装蓄电池灯是因为双电源中的发电机满足不了应急照明要求的转换时间要求(5S),这在民规中是有规定的
回复
lwy531710
2011年04月09日 11:11:06
6楼
原来如此,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开