刚做市政管网,压力污水管过河问题
jzh4628
jzh4628 Lv.2
2011年04月07日 21:16:54
只看楼主

刚做市政管网,有个问题请教各位,过河压力污水管道(DN500)的设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米,现已对管道进行满包处理,管顶混凝土厚度为1米,然后用砂卵石回填。由于担心污水管道在洪水期间会被冲坏。请求大家献计献策。。。

刚做市政管网,有个问题请教各位,
过河压力污水管道(DN500)的 设计内底标高比河流的冲刷深度高1.5米,现已对管道进行满包处理,管顶混凝土厚度为1米,然后用砂卵石回填。
由于担心污水管道在洪水期间会被冲坏。请求大家献计献策。。。
免费打赏
weiguoli520
2011年04月12日 10:02:24
12楼
还在冲刷线以上也行?
回复
cgli
2011年04月12日 15:29:45
13楼
我是没有明白
回复
jiangerte
2011年04月21日 10:30:06
14楼
过来看看,估计是没表达清楚
回复
tjy200011
2011年04月21日 11:12:02
15楼
为什么管道不再深一点,或者直接顶管过河
回复
hdxrm
2011年05月16日 09:54:36
16楼
在相应设计标准的洪水重现期前提下,管道满包没问题,但要在这个标准洪水冲刷深度以下吧。
我见过 大洪水把整个砼包满冲出去的,能埋深近两米埋深 安全第一
回复
hdxrm
2011年05月16日 09:56:08
17楼
打错字了 是能埋深尽量埋深
回复
rzyuan1986
2011年05月16日 19:11:13
18楼
最好还是埋在冲刷深度以下,没必要为这2m冒险
回复
ljlzlzlljl
2011年05月17日 16:34:36
19楼
冲刷深度达到两米,这个也太厉害了!


建议楼主还是埋得深一些吧!实在受条件限制的话就做个钢混管廊,不过造价会很高!
回复
yrnf76
2011年05月17日 17:21:08
20楼
管道在河床下了,同时又做了处理,应该没问题,毕竟洪水是有重现期的,满足设计要求就行了,但要水利部门认可