框架梁是否可以做成折梁?
daoge624
daoge624 Lv.8
2011年04月07日 22:46:02
只看楼主

现有一个别墅,由于建筑的造型要求及框架结构布置的限制 框架梁要做成框架水平折梁,折角为135度,跨度6米6,为边框架梁 在跨间2.5米处,有一根次梁,是楼梯边梁 坛子里面的朋友有做过的吗?有什么好的做法和建议,请与赐教![ 本帖最后由 daoge624 于 2011-4-7 22:50 编辑 ]

现有一个别墅,由于建筑的造型要求及框架结构布置的限制 框架梁要做成框架水平折梁,折角为135度,跨度6米6,为边框架梁 在跨间2.5米处,有一根次梁,是楼梯边梁 坛子里面的朋友有做过的吗?有什么好的做法和建议,请与赐教!

[ 本帖最后由 daoge624 于 2011-4-7 22:50 编辑 ]
免费打赏
qiaomaipi2011
2011年04月14日 15:20:43
72楼
请问13楼,现在有08G101这个图集了?
回复
fricher
2011年04月14日 16:13:22
73楼
这种是什么一种受力情况呢?
回复
老兵
2011年04月29日 08:55:18
74楼
一是加强此梁段的抗扭构造,二是在梁折角处纵筋的构造处理(外折角纵筋连续通过,内折角处纵筋分别断开后进行有效锚固)。
回复
fly83pig
2011年07月22日 17:25:53
75楼
学习来了
回复
shaopeng168
2012年11月18日 11:35:40
76楼
图集上是非框架梁做成折梁
回复
yuningtj
2012年11月20日 10:28:05
77楼
三楼说的对,元芳你怎么看?
回复
無畏
2012年11月30日 11:52:30
78楼
可以的,不过最好用pmsap计算
回复
90血鹰
2013年03月11日 11:24:32
79楼
排队学习中~~~谢谢各位授业解惑
回复
qjl110406a
2013年03月11日 16:08:46
80楼
可以做,注意构造措施!
回复
shishuidaituk
2014年05月27日 10:24:35
81楼
可以,我自己做了很多,没有问题的,构造上要注意:凹角处众筋要断开,在搭接处箍筋要密箍,间距为50mm。主要是构造上的要求