框支剪力墙设置约束边缘构件的问题
lmyh688
lmyh688 Lv.7
2011年04月08日 00:11:56
只看楼主

现一个高位转换框支剪力墙,剪力墙加强区三级,非加强区四级按高规10.2.5加强区提高到二级,而加强区上一层还是四级请问加强区上一层是否需要设约束边缘构件、按几级设?

现一个高位转换框支剪力墙,剪力墙加强区三级,非加强区四级
按高规10.2.5加强区提高到二级,而加强区上一层还是四级

请问加强区上一层是否需要设约束边缘构件、按几级设?
免费打赏
1981cjw
2011年04月10日 10:39:13
2楼
不但加强区上一层要设约束边缘构件,整个底部加强区都要设,都按二级。