为什么取水泵房要设计一个吸水井?能不能不从江心取水头部直接接管至水泵上抽水?如果能,要注意什么问题?如果不能,为什么不能?
为什么取水泵房要设计一个吸水井?能不能不从江心取水头部直接接管至水泵上抽水?如果能,要注意什么问题?如果不能,为什么不能?
2楼
吸水泵房的吸水泵,对于吸水的流态要求比较高,如果直接从河里吸水,水流对吸水影响很大。必须会有很多旋涡形成,在吸水管理水泡破裂等。
取水量少。河水清,含泥沙、漂浮物少的河段可以
回复
3楼
取水量少。河水清,含泥沙、漂浮物少的河段可以。参考给水工程。
回复
4楼
nhdx532487988 发表于 2013-11-13 16:15 吸水泵房的吸水泵,对于吸水的流态要求比较高,如果直接从河里吸水,水流对吸水影响很大。必须会有很多旋涡 …有道理!!!!!!!
回复
7楼
吸水井在各种泵站设计中都有,水泵吸水条件好,泵的使用寿命就长。
取水泵站,吸水条件是最差的,吸水井是必须有的,第一,改善吸水条件,第二,去除漂浮悬浮杂质对泵体堵塞。第三,稳定吸水水位,使泵的效率维持在高效段。
回复
11楼
可以参考一下吸水井的设计图么?
回复
14楼
本帖最后由 江苏河海 于 2015-12-7 23:18 编辑
完全可以不用吸水井,采用浮船式取水泵站就可以了,取的水永远是液面一下1.5-4米左右的,从而杜绝底层水含泥沙和漂浮物垃圾的问题,我有全套浮船取水资料,各种工况的都有,特别是水位落差大的取水口,建固定泵站造价大,围堰施工就很讨厌,浮船取水就省去了土建部分。需要资料的联系:15061075511鞠先生