如何粗略计算风管压力??
citywolf
citywolf Lv.2
2006年04月17日 16:39:39
来自于中央空调
只看楼主

请问,风管压力如何粗略计算??

请问,风管压力如何粗略计算??
免费打赏
yys0411
2006年04月17日 18:15:58
2楼
选择风机压头的话,可以按7Pa/m选择。
回复
yangdh8
2006年04月17日 22:07:22
3楼
这样太大了吧!我们都是按照5pa/m选择!
回复
dj111111
2006年04月18日 08:27:54
4楼

那又包括局部的阻力吗
回复
zpm22591
2006年04月18日 08:36:57
5楼
我想应该在5-10PA,如果弯头,三通多的话,可以适当放大选 ,反之选 小。
回复
mushan_4
2006年04月18日 10:12:02
6楼
我听过的是6或7Pa/m.
回复
citywolf
2006年04月18日 11:54:17
7楼
不需要将主管和支管分开算吗?管径和风速差别都挺大的......
回复
csrudkwp
2006年04月18日 13:23:25
8楼
请问各位大虾;现在还流行用散流器吗?因为一个散流器的风阻大致在20Pa左右,对于户式空调器哪有这么大的余压啊。请问为了美观性,该选用什么样的风口比较好一点?
回复
caiwulong
2006年04月20日 13:54:20
9楼

风速不太高,按照5pa/m就足够了.
回复
citywolf
2006年04月21日 14:08:24
10楼
户式空调器就不该加风管和风口
回复

相关推荐

APP内打开