最近接触一个项目,由于层高太低,只能将风管宽高比设计成1:8,不知实际运行会怎样?请教???
最近接触一个项目,由于层高太低,只能将风管宽高比设计成1:8,不知实际运行会怎样?请教???
2楼
实际运行没什么,就是风机压头比较高,耗电大.
回复
3楼
规范不是规定长宽比不能大于1:4吗?如果设计成1:8,符合规范吗?
回复
4楼
应该是不能超过1:10吧
回复
5楼
我也看到过规范是不能超1:4,不过有个设计院的人做过一个工程,他的已经超了,大概在1:6左右,具体有什么影响还请知晓的人多多发言。
回复
6楼
我看过的规范也是不超过1:10.
回复
7楼
一般都在1:6左右.
回复
8楼
同样截面积的话,长宽比越大,材料用得越多。
回复
9楼
谢谢大家的发言...
回复
10楼
主要从噪音方面考虑,我记得规范好象规定的是不超过1:6,如果风管做的太扁的话,会出现哨音.
回复
11楼
浪费材料,增加噪音。
回复