百级洁净室回风口问题!急
c54176888
c54176888 Lv.2
2011年04月08日 15:30:37
只看楼主

4.7X3.0(长X宽)的房间做百级,采用上送侧回左右两边各放了2个内尺寸为1000*400的回风口!请问行不,是否两边还需要增加一个!按回风量跟风口风速计算的话可以达到要求!

4.7X3.0(长X宽)的房间做百级,采用上送侧回左右两边各放了2个内尺寸为1000*400的回风口!请问行不,是否两边还需要增加一个!按回风量跟风口风速计算的话可以达到要求!
免费打赏
c54176888
2011年04月08日 16:03:50
2楼
大家给点意见哦!
回复
amigosjl
2011年04月11日 14:52:50
3楼
照风量计算回风口的面风速就可以了,一般不超过2m/s,超过了会有噪声的

如果再考虑细一点的话,计算时算上风口的遮挡系数
回复
starphoenix
2011年04月12日 22:22:50
4楼
既然够了就不用加了,如果考虑装饰因素,可以把1000*400的风口改成500*400,然后一边放两个~
回复
shshang
2011年04月15日 21:50:19
5楼
不行,有人在车间工作肯定达不到,要上送下回
回复
fun11loo
2011年04月19日 12:33:02
6楼
4.7*3.0,这个尺寸。嗯,可以了,回风口放在长边的中间。做的再漂亮一点就是分成四个,两个长边的两端各放一个。。。具体位置应综合送风口位置和房间设备考虑为佳
回复
wj-2005714008
2011年04月20日 17:06:45
7楼
百级不是得上送下回吗??要达到层流。。
回复
zht2004
2011年04月27日 11:36:58
8楼
具备条件,建议四侧下回,比双侧要稍好些
回复
fan4994
2011年05月06日 13:27:17
9楼
百级的应该都是上送下回的吧(高架地板)
百级都是做在千级里面的。
回复
navy315
2011年05月11日 21:43:34
10楼
9楼的,四侧下回确定可以吗?一般不提倡这种做法,所以没试过,介绍一下原理吧。
回复
linxu019
2011年08月14日 13:37:43
11楼
路过学习 百级不好弄啊
回复

相关推荐

APP内打开