4.7X3.0(长X宽)的房间做百级,采用上送侧回左右两边各放了2个内尺寸为1000*400的回风口!请问行不,是否两边还需要增加一个!按回风量跟风口风速计算的话可以达到要求!
4.7X3.0(长X宽)的房间做百级,采用上送侧回左右两边各放了2个内尺寸为1000*400的回风口!请问行不,是否两边还需要增加一个!按回风量跟风口风速计算的话可以达到要求!
2楼
大家给点意见哦!
回复
3楼
照风量计算回风口的面风速就可以了,一般不超过2m/s,超过了会有噪声的
如果再考虑细一点的话,计算时算上风口的遮挡系数
回复
4楼
既然够了就不用加了,如果考虑装饰因素,可以把1000*400的风口改成500*400,然后一边放两个~
回复
5楼
不行,有人在车间工作肯定达不到,要上送下回
回复
6楼
4.7*3.0,这个尺寸。嗯,可以了,回风口放在长边的中间。做的再漂亮一点就是分成四个,两个长边的两端各放一个。。。具体位置应综合送风口位置和房间设备考虑为佳
回复
7楼
百级不是得上送下回吗??要达到层流。。
回复
8楼
具备条件,建议四侧下回,比双侧要稍好些
回复
9楼
百级的应该都是上送下回的吧(高架地板)
百级都是做在千级里面的。
回复
10楼
9楼的,四侧下回确定可以吗?一般不提倡这种做法,所以没试过,介绍一下原理吧。
回复