如图所示,该图为10KV电容柜一次原理图,我想知道电抗器中性点处过电压值计算方法或着与其相关资料!
如图所示,该图为10KV电容柜一次原理图,我想知道电抗器中性点处过电压值计算方法或着与其相关资料!
2楼
如图所示,该图为10KV电容柜一次原理图,我想知道电抗器中性点处过电压值计算方法或着与其相关资料!
回复
3楼
不懂,帮顶。另请问下这图中1C~3C是串在主回路的电容??? 1FV又是什么?
回复
4楼
1C~3C是串在三相主回路的电容,1FV是避雷器,如上图示,一般避雷器应该是放在电容器的上端,电抗器中性点侧是接地的,个人意见。
回复
5楼
如上图,不过电抗器中性点是不接地的
回复
6楼
楼主附图是DNA吧,搞生物工程啊。。。。
回复
9楼
这个问题要展开论述就很大篇幅了。
简单说是避雷器的主要目的是防操作做压(单相重击穿)。由于电容器的阻抗相对于中性点对地电容的阻抗大很多,因此过压会反映至中性点,在中性点加避雷器能代替前端相对地的避雷器。
不过由于中性点避雷器参数选择较难(或者说有很多不确定的因数),再加上现时避雷器的价格很低,工程上基本没有用一支避雷器了。新的50227也只保留了三支避雷器的接线方式。