消火栓水量我算的是540,但是自喷、还有雨淋、水幕,这个怎么算。看了喷规的9.1.7、9.1.8,但还是不理解。请大家解答
消火栓水量我算的是540,但是自喷、还有雨淋、水幕,这个怎么算。
看了喷规的9.1.7、9.1.8,但还是不理解。
请大家解答
12楼
题目明确这是一类高层的综合楼。(虽然建筑高度未超过50m,但是可能每层面积超过1000平方米。),而且题目已经明确室内、室外、自喷均为30L/s。(为什么自喷为30L/s,我也不知道)
按照规范室内、室外均可减少5L/s,即分别为25L/s。
中庭火灾时,用水量最大,动作的系统包括室内、室外、雨淋、水幕,即:
室内25*3.6*3=270
室外25*3.6*3=270
水幕35*3.6*1=126
雨淋45*3.6*1=162
合计 270+270+126+162=828方
不知道对不对
回复
13楼
6#的解释是正解,支持!这个题目中考的知识点比较多,4个系统,一是消火栓系统室内外按25升每秒计算,3小时考虑,至于原因去查高规28页下面的小字;二是自动喷水灭火系统(湿式报警阀控制),30升每秒,1小时考虑;三是雨淋系统(雨淋阀控制),45升每秒,1小时考虑;四是水幕系统(雨淋阀控制),35升每秒,1小时考虑;
无论在任何情况下消火栓都是要计算在内的(25+25)*3.6*3=540立方米;
自动喷水灭火系统30*3.6*1=108立方米;
雨淋系统45*3.6*1=162立方米;
无论在任何情况下都开启(因为此系统起防护冷却作用),水幕系统35*3.6*1=126立方米;
现在只有两种情况了:消火栓+水幕+自喷540+126+108=774立方米;
消火栓+水幕+自喷540+126+162=828立方米;
两种情况选最大的情况,即为828立方米,选D.
回复
14楼
谢谢6楼的解答
回复
15楼
支持!
回复
16楼
6楼正解。。。。。
回复
17楼
选D 828方
室内30*0.5*3.6*3=162
室外25*3.6*3=270
自喷30*3.6*1=108
水幕35*3.6*1=126
雨淋45*3.6*1=162
建筑设计防火规范8.4.1多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%
但是消防用水量需要同时开启的上述系统用水量之和计算。
合计 162+270+108+126+162=828方