给水管道比例式减压阀
石头城
石头城 Lv.3
2011年04月08日 21:28:43
只看楼主

这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg (_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。

这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

[ 本帖最后由 shilichang8408 于 2011-4-27 21:31 编辑 ]

(_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
慈悲
2011年04月11日 15:09:17
12楼
回复
cmj01
2011年04月11日 17:11:04
13楼
可以的,但减压阀前后必须配置阀门
回复
zh0708
2011年04月11日 17:16:55
14楼
水是从上往下流的?
减压阀接在给水立管上?
回复
金——
2011年04月11日 20:18:45
15楼
回复
水壶
2011年04月11日 21:52:05
16楼
你的整个系统是什么样的,直接支管减压是不是就可以了呢
你的加压阀没有检修用的阀门哦
回复
youyantao82
2011年04月11日 23:50:12
17楼
一个是阀前压力 一个是阀后压力
回复
chokeung2000
2011年04月12日 09:16:22
18楼
在香港通常這樣做的, 最主要是一用一備
回复
michel80
2011年04月12日 09:53:07
19楼
还有支管管径偏小,还有支管管径偏小,还有支管管径偏小!
回复
tangchaoyhl
2011年04月12日 11:55:06
20楼
朋友,你悲剧了,我也是学暖通的,结果来公司了让我水暖都做,郁闷呀!
回复
hhlion101
2011年04月12日 12:03:51
21楼
应该不能这么接吧
回复

相关推荐

APP内打开