给水管道比例式减压阀
石头城
石头城 Lv.3
2011年04月08日 21:28:43
只看楼主

这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg (_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。

这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

[ 本帖最后由 shilichang8408 于 2011-4-27 21:31 编辑 ]

(_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
hjy_850101
2011年04月12日 17:06:00
23楼
“第一个图中,阀前压力为0.6MPa,第二个图中,阀前压力0.51MPa,设计不妥。”
那阀后压力应该就小于0.45MPa吧,怎么不妥了?
回复
wode0418
2011年04月12日 18:44:35
24楼
22#楼说的意思是可能是减压阀前的配水点的压力吧,我还有个疑问啊,一根立管上用设置两组减压阀吗,第一组减压了之后压力不就小了吗?
回复
psxshui
2011年04月12日 20:17:52
25楼
这个安装是可以的,不过在说明中标准减压阀组,两个减压阀组并联,互为备用,减压阀组中是包括前后阀门、过滤器、减压阀等,因此不存在检修的问题。阀后压力最好控制在0.35Mpa以下, 要不然根据规范,得再增设减压阀。
回复
theflyingfly
2011年04月12日 20:19:40
26楼
7#回答正确
但是一般没有必要一用一备,除非有不宜间断供水的要求。
回复
theflyingfly
2011年04月12日 20:20:53
27楼
是从上往下,是立管上接出支管来减压再接进户管。
回复
cheng3637102
2011年04月12日 23:31:57
28楼
这样做不好 干管减压阀前不应有支管接出,不然前面接出的水压不稳 规范规定的
回复
nhffly
2011年04月13日 09:49:00
29楼
嘿嘿这个上面的减压阀及阀门 我们专做有需要的花可以电话哦

几个减压阀并在一起的弄汇流板老

回复
zoujinqiu2011
2011年04月13日 11:32:23
30楼
减压阀宜垂直布置,且水流方向宜向下。目的是为了延长减压阀的使用寿命,同时加压阀前要设置阀门。
回复
muyang2099
2011年04月13日 13:07:10
31楼


水表安装并无错误。
回复
口天
2011年04月13日 13:19:16
32楼
路过学习一下
回复

相关推荐

APP内打开