给水管道比例式减压阀
石头城
石头城 Lv.3
2011年04月08日 21:28:43
只看楼主

这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg (_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


这是我现在做的工程的比例式减压阀的设置问题,这两组减压阀设置在同一根立管上,请问这样设置合理吗,第一组并联P1=0.6MPa,P2=0.2MPa,第二组并联P1=0.51MPa,P2=0.17MPa,P1,P2分别是什么意思,一根立管设置这两组合适吗?我是学暖通的,第一次做水,请大家指教。

这几天太忙,没来得及上网,把系统图发上来了,这几天才看到标准图集01SS105,准备按68页安装,请大家指正。

[ 本帖最后由 shilichang8408 于 2011-4-27 21:31 编辑 ]

(_2DA~DRG~%6]S%DV~7P[4B.jpg


L}{`Z){M37MOZ6(XDI(DU)7.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
君临天下
2013年05月07日 13:56:34
53楼
3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列要求:
1 比例式减压阀的减压比不宜大于3:1;当采用减压比大于3:1时,应避开气蚀区。可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差不宜大于0.4MPa,要求环境安静的场所不应大于0.3MPa;当最大压差超过规定值时,宜串联设置;
2 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的水压试验压力;
注:1 当减压阀串联使用时,按其中一个失效情况下,计算阀后最高压力;
2 配水件的试验压力应按其工作压力的1.5倍计
回复