大家来看看我们的配电柜
wz931
wz931 Lv.7
2011年04月08日 23:50:46
只看楼主

各位老大,我们这一个进线柜,pen进来后,应该先接到pe端子排上,然后再连到N排上吧,居然两根都连到N排了是我错了么?[ 本帖最后由 wz931 于 2011-4-11 23:07 编辑 ]

各位老大,我们这一个进线柜,pen进来后,应该先接到pe端子排上,然后再连到N排上吧,居然两根都连到N排了
是我错了么?

[ 本帖最后由 wz931 于 2011-4-11 23:07 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
姜振祥
2011年04月09日 06:15:26
2楼
是正泰的柜子吗,楼主给标牌照一下好了。
回复
a214174634
2011年04月09日 08:03:09
3楼
是正泰做的柜子,还是用正泰产品的柜子 感觉接线工艺好差
回复
jwl2002
2011年04月09日 10:26:46
4楼
应该是学徒工做的,手艺够差
回复
maya2005
2011年04月09日 14:42:01
5楼
进箱子之前是TN-C系统,进箱子后分出pe线和n线,楼主的图上pe排根本没和n排连接,只和spd接了下,这是错误之一。错误之二是pen线应该直接接到pe排和n排上,不应该通过端子转接。
回复
liuxch72
2011年04月09日 14:47:01
6楼
应该电度表在总开关上装吧
回复
智库
2011年04月09日 16:15:31
7楼
接线不怎么样。
柜子看不到。
回复
joad1
2011年04月09日 16:28:50
8楼


正解,另外想说一下,我们以前也用正泰的东西,还真没见过这么差质量的,应该注意。
回复
一天涯浪子一
2011年04月09日 16:57:15
9楼
工艺、布置都很差,不会是正规正泰厂生产。
回复
wz931
2011年04月09日 21:19:53
10楼

基本赞同,不过我认为pen接到端子排应该也是可以的,只不过端子排先联到pe,从pe再联到n排。
回复
xifue
2011年04月12日 11:16:03
11楼
wo虽然没有看图,按你所说应该没有什么问题,就是这样的,
回复