各位老大,我们这一个进线柜,pen进来后,应该先接到pe端子排上,然后再连到N排上吧,居然两根都连到N排了是我错了么?[ 本帖最后由 wz931 于 2011-4-11 23:07 编辑 ]
各位老大,我们这一个进线柜,pen进来后,应该先接到pe端子排上,然后再连到N排上吧,居然两根都连到N排了
是我错了么?
[
本帖最后由 wz931 于 2011-4-11 23:07 编辑 ]
2楼
是正泰的柜子吗,楼主给标牌照一下好了。
回复
3楼
是正泰做的柜子,还是用正泰产品的柜子 感觉接线工艺好差
回复
4楼
应该是学徒工做的,手艺够差
回复
5楼
进箱子之前是TN-C系统,进箱子后分出pe线和n线,楼主的图上pe排根本没和n排连接,只和spd接了下,这是错误之一。错误之二是pen线应该直接接到pe排和n排上,不应该通过端子转接。
回复
6楼
应该电度表在总开关上装吧
回复
7楼
接线不怎么样。
柜子看不到。
回复
8楼
正解,另外想说一下,我们以前也用正泰的东西,还真没见过这么差质量的,应该注意。
回复
9楼
工艺、布置都很差,不会是正规正泰厂生产。
回复
10楼
基本赞同,不过我认为pen接到端子排应该也是可以的,只不过端子排先联到pe,从pe再联到n排。
回复
11楼
wo虽然没有看图,按你所说应该没有什么问题,就是这样的,
回复