大家来看看我们的配电柜
wz931
wz931 Lv.7
2011年04月08日 23:50:46
只看楼主

各位老大,我们这一个进线柜,pen进来后,应该先接到pe端子排上,然后再连到N排上吧,居然两根都连到N排了是我错了么?[ 本帖最后由 wz931 于 2011-4-11 23:07 编辑 ]

各位老大,我们这一个进线柜,pen进来后,应该先接到pe端子排上,然后再连到N排上吧,居然两根都连到N排了
是我错了么?

[ 本帖最后由 wz931 于 2011-4-11 23:07 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年04月12日 12:15:57
12楼
看了这个箱子(不能说是柜子吧?),感觉非常不爽!

有没有规定进出电缆的孔不能开在旁边,非中间不可,电缆穿上来会被开关顶着?!!!

有没有规定电缆不能直接接在断路器上,非加中间端子不可?是开关选小了还是电缆选大了,鼻子塞不进开关接线处?

直接式电度表接线是什么规格的,有没有“剪掉塞不进多余的铜丝”?

电度表是几A的,为什么不装电流互感器?

下面一排出线开关能接出线吗,好象接线处被电源电缆顶住了?
回复