如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年04月08日 23:53:10
只看楼主

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?

2011年04月17日 23:53:09
12楼
我错了。。也不是支线、、
等电位干线与支线都不与其相链接
回复
muyuyao
2011年04月17日 23:55:01
13楼
暖气进户供回水管或消防进户金属管联接的应该是支线吧

---------暖气进户供回水管或消防进户金属管联接的,的确都是从总等电位箱MEB排上分出的分支扁铁,通常是40*4的热镀锌扁铁。

如果认为分支扁铁就是支线,那规范原文“建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出”该如何理解?这句话明显表达出了“从总等电位箱引出的就是建筑物等电位联结干线”的意思!

的确令人费解!!!
回复
jhl19890227
2011年04月18日 00:00:41
14楼
我给你上个图
回复
jhl19890227
2011年04月18日 00:04:00
15楼
6781.png
回复
jhl19890227
2011年04月18日 00:05:06
16楼
回复
jhl19890227
2011年04月18日 00:07:27
17楼
我的理解是建筑物里的钢筋是主干线
回复
jhl19890227
2011年04月18日 00:16:15
18楼
二次补打人工接地极和基础接地就2个了噻
回复
muyuyao
2011年04月18日 00:34:45
19楼
建筑物里的钢筋不是主干线,是基础接地装置。

基础接地是最可靠、最主要的接地方式。室外人工接地只能是基础接地方式的补充!!!

不明白你18楼想表达什么意思?

图看不清楚,但还是非常感谢你的热心上传和回答!!!
回复
muyuyao
2011年04月18日 00:44:49
20楼
总等电位联结(MEB),这个安装在变配电室。。------如没有配电室,通常在总电源进户箱下面。

然后在每个用户哪里(在泵房、风机房、空调机房、卫生间等处)装个LEB。-------公共卫生间通常不装LEB,泵房、风机房、空调机房也通常未设LEB啊!

每层的LEB:1.与每层的楼层钢筋网相连。---------非也非也,只是与局部范围内内底板筋、柱内或墙内主筋相连了!!!

2.通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。---------未见过你所说的做法设计,大部分多层住宅设计根本没有强电井,没有通长扁钢!!!

这样MEB和LEB就链接到一起了,就形成了环形网络了。-------似乎不可能!!!
回复
iamcmh
2011年04月18日 08:11:16
21楼
这个施工类规范在很多地方与设计类规范不一致。
等电位联结没有规定必须使用干线的形式,没干线也就没环网。局部等电位也同样。
如果建筑物很大,多处不同位置进线进管,会用到这种总等电位联结干线,绕内部建筑一圈,两处以上接地也很容易做。还有一种做法是各进线处设总等电位板,然后用线把各个板联成一个环。
回复