GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?
每家每户的卫生间该有LEB噻。
我这有份接地及等电位联接干线示意图。。马上传
回复
23楼
施工方哎 爱偷懒。。有些该安的地方它不安,为了省钱,有点入户线还用铝线呃。
回复
24楼
每层的LEB:1.与每层的楼层钢筋网相连。---------非也非也,只是与局部范围内内底板筋、柱内或墙内主筋相连了!!!
每个都是相连了的,不连,那是施工方偷懒。。。
回复
25楼
2.通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。---------未见过你所说的做法设计,大部分多层住宅设计根本没有强电井,没有通长扁钢!!!
应该说是住宅外的配电房的接地扁钢、、
回复
26楼
MEB和LEB间用铜线链接
回复
27楼
MEB和LEB间用铜线链接
--------没有见过任何图集上有此规定吧!!!
局部等电位LEB,从字面上不难理解,实现局部范围内的等电位即可,似乎根本没有与总等电位联结的必要!!!
再说了,无谓的联结成本也太大,似乎还会给局部等电位区域带来不安全因素!!!
回复
28楼
回复
29楼
也有用PE链接的。
局部等电位联结(LEB)
是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
目的是消除自总等电位联结后沿PEN线或PE线传导的危险故障电压,降低预期接触电压。
既然如此,LEB和MEB就有必要相连了
回复
30楼
回复
31楼
MEB是每个建筑必须有的,LEB对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置。两者之间可以没有连接线。
回复