如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年04月08日 23:53:10
只看楼主

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?

2011年04月19日 23:45:22
32楼
详见标准图集《等电位联结设计与安装〉
回复
muyuyao
2011年04月20日 08:38:23
33楼
我的意思不是连接该不该用铜线或别的材质,而是MEB与LEB之间根本不需要联结!!!
回复
muyuyao
2011年04月20日 08:44:19
34楼
局部等电位联结(LEB)是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
--------这句话肯定有问题!!!不是按 “总等电位联结” 的要求再做一次等电位联结,你肯定查不到出处!!!

目的是消除自总等电位联结后沿PEN线或PE线传导的危险故障电压,降低预期接触电压。------这句话出自哪里?有依据吗?

既然如此,LEB和MEB就有必要相连了--------即便你前面的话都对,也得不出你这个结论!!!
回复
muyuyao
2011年04月20日 10:29:05
35楼
MEB是每个建筑必须有的,-----赞同!!!对民建TN-S系统尤为重要。

LEB对于过电流保护不满足切断电流的时间要求时设置。-----不赞同,即便局部范围内没有插座,该做局部等电位的也必须设置LEB箱进行局部等电位联接!!!

两者之间可以没有连接线。-----不是“可以没有”,我认为就不应该有。该观点与你前面的观点不同。
回复
jhl19890227
2011年04月20日 11:58:29
36楼
LEB和·MEB间没线,LEB就没得作用
回复
jhl19890227
2011年04月20日 12:01:19
37楼
规范要求的有。。
回复
jhl19890227
2011年04月20日 12:11:45
38楼
请电老鼠现身。。。
回复
muyuyao
2011年04月21日 08:23:46
39楼


电老鼠等高手来了自然好,但他也得根据规范、图集,你先看看02D501-2图集做法!!!
回复
jhl19890227
2011年04月21日 09:44:14
40楼
建筑物电子信息系统防雷技术规范中
4.png
回复
muyuyao
2011年04月21日 16:29:42
41楼



首先谢谢这位朋友的诸多回复!!!

你所引用的规范,适用于建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理,局限性较强,通常民建住宅用不上。
回复