如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年04月08日 23:53:10
只看楼主

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?

2011年04月25日 17:51:18
42楼
我无语了。。。墙里的钢筋。。。
回复
muyuyao
2011年04月26日 02:46:02
43楼
不知这位朋友你为何无语?

剪力墙内难道没有钢筋吗?

看来,是应该我无语了!!!
回复
muyuyao
2011年05月01日 09:16:20
44楼
对不住这位朋友了,我在43楼的帖子有些争锋相对了!请见谅!

其实,我们搞电气的的确也应当了解、掌握一些其它专业的知识,否则就经常会对规范不理解或闹笑话!

还是希望大家积极参与我的话题讨论!!!

顺祝大家五一劳动节快乐、身体康健、万事如意!!!
回复
muyuyao
2013年11月20日 23:18:44
45楼
wz931 发表于 2011-4-8 23:58 浅见:环形是保证仅一处连接不良时,仍然满足等电位的要求,提高了安全系数环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有必要用扁钢将所有楼内局部等电位联结箱联成环形网络?
回复
tyrone3000
2013年11月21日 05:54:00
46楼
文字很
难懂!不如开张图说的明白
回复
wz931
2014年01月08日 10:30:35
47楼
muyuyao 发表于 2013-11-20 23:18 环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有 …我也觉得无此必要性,根据等电位图集,此要求属于要求过高。
回复
beida_energy
2014年01月09日 22:45:50
48楼
muyuyao 发表于 2011-4-20 08:44 局部等电位联结(LEB)是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。——–这句话肯 …muyuyao:也请各位同行看看,其实我的问题很简单首先申明,为啥质问他,是因为这个问题是muyuyao在元旦过后的周五夜里自己提出来,本来我们根本就没有跟你谈专业,只是声讨这个人盖楼骂人。是他自己泛酸提出来了,并且挑起了争论,他现在就要说说清楚,逃避是没有出路的!就让他说说,一个正常的开关,三相三极漏电断路器,接三相星型接法的三组照明灯具,星点接N线,没有漏电,但送电后就跳闸。说说是咋跳的?(按:因为三相电流不平衡,同时又有N线,产生了零序电流);换了三相四极的漏保就不跳了,又是咋回事?(首先因为真没有漏电,其次就是因为三相四线漏保,即使电流不平衡,产生的零序电流通过N线穿过了断路器的零序互感器,相互抵消,矢量和为零,没有产生零序,即没有产生剩余电流)这么简单的问题!大家看看,简单吗?几句话就能说清楚吧?就请你来回答一下吧!
回复
beida_energy
2014年01月09日 22:46:21
49楼
muyuyao 发表于 2013-11-20 23:18 环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有 …muyuyao:你这样整天上网发帖的人,应该知道三相星型接法的负载电流不平衡,在其星型点上会产生零序电压吧?接了N线就会产生零序电流吧?而且漏电断路器的检测元件就是零序互感器,没有问题吧?
回复
beida_energy
2014年01月09日 22:46:41
50楼
muyuyao 发表于 2013-11-20 23:18 环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有 …muyuyao:而且,你还应该知道,三组接成星型的高压钠灯的启动时间是很离散的吧?而且你也应该知道,即使启动完成了,也会由于电压的波动,使有些灯关掉了,然后再从新启动是吧?所以,它们无论是在启动时还是在运行时,三相电流是无法做到平衡的吧?这些你都认吗?
回复
beida_energy
2014年01月09日 22:48:27
51楼
muyuyao 发表于 2013-11-20 23:18 环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有 …muyuyao:你经常引用出版物,书上的东西,你不会看书看成书呆子了吧?出于对自己过去说过的错话没有勇气面对,所以你才不敢承认和面对“三相星型接法的照明灯具,使用三极漏保控制,星型点接N线,启动时跳闸了,换成四极漏保就正常了”这样的问题是吧?我们大家心里没有障碍,就实话实说,肯定是因为启动时三相电流严重不平衡嘛!
回复