如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年04月08日 23:53:10
只看楼主

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?

beida_energy
2014年01月09日 22:48:53
52楼
muyuyao 发表于 2013-11-20 23:18 环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有 …muyuyao:怎么就是不敢承认呢?如果你还是个有点儿专业精神的人,在做人上对得起你这个站着撒尿的身份,你就应该出来谈谈清楚。你老是杜撰出一些谁也看不懂的玄语,啥:“接了N线,就通过N线漏电了”;“就会认为漏电了”;“发生了如同真实漏电般的问题,磁通向量和不再为零了,大于动作值后就断开电!!!”。云云!你这样做有意义吗?
回复
beida_energy
2014年01月09日 22:49:52
53楼
muyuyao 发表于 2013-11-20 23:18 环形可以提高安全性、可靠性,这我可以理解。但我不是问这个,我是想知道既然是局部等电位,难道还有 …你的那个“磁通向量和不再为零了”得有个原因吧?不能凭空一说就发生了吧?这里可是专业论坛,不是玄学讲堂,专业问题能这么玄着表达吗?你之前说过,是因为“就因为“流入与流出漏电保护装置检测线圈的电流不相等了”!! ”那现在问你,“流入与流出漏电保护装置检测线圈的电流不相等了”也总得有个原因啥的吧?不会凭空就发生了“流入与流出漏电保护装置检测线圈的电流不相等了”吧?对此,你必须,也有责任说说清楚,因为问题是提出的,争论是你挑起的!
回复
muyuyao
2014年02月16日 20:57:59
54楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-20 13:36 编辑

请版主将此贴 http://bbs.co188.com/thread-3340831-1-1.html转到电气施工板块!!!

并请将48楼之后哪几层小丑捣乱的帖子删除!!!
回复
nh000518
2014年02月24日 15:41:39
55楼
多学习,多注意~
回复
娟娟840102
2014年05月14日 19:15:41
56楼
规范应具备可操作性,写书、说话容易,真正操作的有几个,有具体的工程实践图吗?
回复