【求助】变压器容量400kvA,一次侧电缆为何选择4*35?
foam333
foam333 Lv.3
2011年04月09日 09:57:23
来自于变压器
只看楼主

希望各位给出详细解释!

希望各位给出详细解释!
免费打赏
maya2005
2011年04月09日 14:11:48
2楼
请楼主给出详细情况,供电距离,铜铝芯等
回复
foam333
2011年04月09日 15:03:14
3楼
这些我也不清楚!单单从变压器容量不能选择电缆吗?
回复
muyuyao
2011年04月09日 15:27:47
4楼
400KVA变压器高压侧额定电流=400/(1.732*10)=23.1A。

考虑其他各种因素,一次侧的电缆选择4*35的很正常,虽然看似裕量太大!

电缆选择时,当然要考虑沙发所说的“详细情况,供电距离,铜铝芯等”这些因素!!!
回复
joad1
2011年04月09日 16:00:43
5楼
我说不好,但是我知道一点,就是电缆摆动时(带负荷),其机械强度是否满足要求。还有电缆材质、敷设方式、供电半径等等。个人愚陋浅见,网高人指点!
回复
maya2005
2011年04月09日 16:39:07
6楼
4*35,请问10kV供电不都是3芯电缆吗?
回复
一天涯浪子一
2011年04月09日 16:46:14
7楼



你能肯定是选的“4*35”的电缆?
回复
muyuyao
2011年04月09日 17:05:55
8楼
4*35,请问10kV供电不都是3芯电缆吗?

------光注意电缆截面了,没注意是4根。的确,10kV供电常见的都是3芯电缆!!!

我在地板贴内的电缆芯数应改为3!!!
回复
hhsscc
2011年04月10日 09:10:15
9楼
高压电缆的截面选择,除考虑载流量外还应校验电缆的热稳定啊!所以选3x35电缆很正常啊。
回复
foam333
2011年04月10日 09:19:14
10楼
高压电缆是3芯!这个问题我错了!
回复
y.o.n
2011年04月10日 09:20:59
11楼
高压电缆不单考虑载流量的问题,还要考虑动热稳定性,机械强度等问题.
回复

相关推荐

APP内打开