现手上一工程,顶层作为电影院,层高要求做到17m高,框柱800x800,Lo/h=1.25x17/0.8=26.5<30,根据砼规7.3.1条及条文说明,此值还未超过30,不属于细长柱,但是已经接近了,如此PKPM算出来的配筋是否可靠?还请有此类工程设计经验的前辈指点!
现手上一工程,顶层作为电影院,层高要求做到17m高,框柱800x800,Lo/h=1.25x17/0.8=26.5<30,根据砼规7.3.1条及条文说明,此值还未超过30,不属于细长柱,但是已经接近了,如此PKPM算出来的配筋是否可靠?还请有此类工程设计经验的前辈指点!
2楼
这种“上柔下刚”的建筑对抗震极为不利,请查阅周果行《探讨震区建筑受损的内在原因》一文。如你需要,请告诉我你的电子邮箱,我可以发送给你。
回复
3楼
回复
4楼
这么长的混凝土柱子有些夸张了,截面才800,建议用型钢混凝土柱来做稳妥些。
回复
5楼
800的柱子感觉不太踏实
柱距多少呢??
回复
6楼
长细比大于25最好用模型柱法配筋,目前能用模型柱法配筋的商业软件有CRSC。
请看建筑结构文章:大长细比钢筋混凝土细长柱承载力试验研究
[
本帖最后由 tianzhu 于 2011-4-11 06:27 编辑 ]
回复
7楼
回复
8楼
这个对越层柱的设计很有帮助。
回复
9楼
很好的资料!!!!!!!!
回复
10楼
怎么下不了
回复
11楼
楼主说的混凝土规范是2002版?
回复