做了支管循环的热水系统,少数单元出现会水管水表值大于供水表值,(约占10%),大家帮帮忙,可能是什么原因呢?先谢谢大家了!
做了支管循环的热水系统,少数单元出现会水管水表值大于供水表值,(约占10%),大家帮帮忙,可能是什么原因呢?先谢谢大家了!
2楼
是循环流量。应该在回水上也加水表,进水表减回水表才是实际用水量
回复
3楼
正是供回水管上都装水表才发现的问题:回水管水表值大于供水管水表值。
回复
4楼
会不会是出问题的单元,其回水压力在个别时段比供水压力大
回复
5楼
不可能吧,是不是数字看错了,还有你观测一下不用热水时,同一时间内回水管水表值和供水管水表值是不是相等。
回复
6楼
你回水上有逆止阀么??你是实现了回水供热吧!!^O^
回复
7楼
同意楼上的说法
回复
8楼
首先谢谢大家的热心!^-^
1、止回阀是装了的,位置也没错。
2、我去现场看了看,确有表值抄错的,而且是多数。但也有几块表是回水大于供水。
3、冷热水压力比较均衡,至少目测单放冷热水是看不出两者压差的。
我还将继续调查,希望能找出点原因来。在此还希望大家能多帮我提提醒,找找切入点。
回复
9楼
水表有误差,回水表走得快!我家的水表已经罢工了!
止回阀是装在告回水干管的地方吗?
回复
10楼
应是止回阀的问题,倒至回水压力供热。曾经遇到过
回复
11楼
chentu大侠:能否详细谈谈?
但我想,如果是回水供水,表是反转的,会让表值增大么?
另外,回水供水有何特点特征?
止回阀是装在靠回水干管的地方。
回复