请教设计思路?感谢提供老师!!!

请教设计思路?
感谢提供老师!!!
免费打赏
lu.yong
2006年04月18日 08:44:53
2楼
很多思路。
变频器+PLC
或变频器+西门子自控阀。
QQ9804761
回复
dlsfltb
2006年04月19日 09:55:01
3楼
你要告诉我你的换热站自控系统最终要实现的东东是什么
回复
rdwtj@co163
2006年04月25日 22:11:28
4楼
补水和循环水都可以用变频,循环泵可设计为一拖一或一拖二,控制可选用PLC控制,设计为恒压模式。要注意的是补水和循环水不应同时采用恒压供水,否则会出现振荡现象。
回复
jnjn
2006年04月26日 01:38:35
5楼
补水泵恒压变频控制.循环泵压差或温差变频控制.是有效节能控制方法.
回复
aann1234567
2006年05月31日 22:10:45
6楼
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,辛苦
回复
humingjun1973
2006年06月08日 10:29:50
7楼
请教各位,我的换热站循环泵180千瓦,用ABB的变频器,方式是一拖三,可是在变频转工频时老是跳闸,从网上搜了一下,好像问题挺严重,电机脱离变频器时有反感电动势,解决办法是要加同步检测器,很麻烦,而且还不是百分之百的能够切换成功。不知各位大侠有没有更好的办法。请赐教。只是千万别告诉我加软启动器什么的,因为那样就不是变频一拖三了,而且要增加成本,我负担不了的。谢谢,虚心学习。
humingjun1973@163.com
回复
aa552221
2006年06月13日 19:04:42
8楼
谢谢各位大侠的帮助!
我的设计思路是:
在换热站设远程I/O通信连接到DCS,在中央控制室实现监控.