下面没有梁我能砌砖墙吗。我用240*200*11.5的空心砖砌可以吗?层高3米。我砌2.1米高行吗?麻烦的说下啊。急啊!~~~
下面没有梁我能砌砖墙吗。我用240*200*11.5的空心砖砌可以吗?层高3米。我砌2.1米高行吗?麻烦的说下啊。急啊!~~~
32楼
楼主说的这种情况,即使是用的轻质砖,折算成线荷载也比设计时的楼面活载大,最好不要砌筑。如果是装修,很多材料都能达到划分空间及隔音效果的。
回复
33楼
不要野蛮施工
回复
34楼
我们这的做法轻墙下面不能加梁时,轻墙荷载按照活荷载输到板上,,墙下板筋短跨方向附加3根14,长跨方向是2根14地
回复
35楼
不放心的话,在墙下新做挑简支梁
回复
36楼
对原结构进行验算,可以就行。如果验算通不过,采用其它方法,办法是有的,但不知道您房屋的结构,就说不清了。
回复
37楼
如果是框架结构,不是直接可以随便在加隔墙的吗?那如果已经做好的建筑,在装修的时候业主再分隔间也不可以的吗?疑问疑问,刚结构,不懂结构。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
38楼
理论上是不行的,就看原设计的荷载有没有富余量,楼板配筋有没有放大。不过像这种跨度的板如果设计时没事先考虑的话,一般是不允许后加的。
回复
39楼
作为结构,建议你还是不要这样,那么长的墙,又很厚,很重的!
回复
40楼
如果该墙两侧的房间内活荷载很小的话,挑战一下安全储备应该问题不大,最多板裂了,塌不了
回复
41楼
要看原来设计的时候楼板加了隔墙的荷载没有?荷载规范里4.1.1注第5条,大家参考一下,板荷按每延米墙重的三分之一增加,且不少于1KN,,当然板下要有加强钢筋2到3根16。4.5米的板跨,若原来设计的时候楼板没加隔墙的荷载,建议在墙底下做反梁,反梁纵向钢筋锚到两侧的梁或柱子。
回复