请问下,下面没有梁我能砌砖墙吗?19楼
wpdar123
wpdar123 Lv.2
2011年04月10日 17:11:37
只看楼主

下面没有梁我能砌砖墙吗。我用240*200*11.5的空心砖砌可以吗?层高3米。我砌2.1米高行吗?麻烦的说下啊。急啊!~~~

下面没有梁我能砌砖墙吗。我用240*200*11.5的空心砖砌可以吗?层高3米。我砌2.1米高行吗?麻烦的说下啊。急啊!~~~
免费打赏
mazhengyua
2011年04月13日 23:59:23
52楼
最后就只搞一个轻质隔墙或者隔断嘛,控制一下墙的质量,不要超过计算时候所取的活载就行了。
回复
萧剑
2011年04月14日 01:52:55
53楼
看你的板是怎么计算了,可以在板里附加钢筋处理哈
回复
cwj700911
2011年04月14日 08:24:26
54楼
从你叙述的情况看是4500*5700的现浇板,如果还处于设计阶段最好加道次梁,墙上如没有门洞可以做上反梁以不影响楼下的美观。如果楼板施工已经完成,老弟我看你要往上砌墙的话还是要慎重选择墙体材料(要以轻质隔墙为主)。
回复
mwkmwk
2011年04月14日 08:43:03
55楼
路过学习一下,拓展视野
回复
wangchengliangde
2011年04月14日 08:52:39
56楼
首先尽量用轻质材料;我们不考虑设计时是不是没有考虑这部分墙的荷载,轻质墙对板、梁是有影响,但这种影响一般不会表现出来,也就是说砌了墙也没什么问题,可能一直也没问题,现在的工程这种情况很多,大部分都是业主自己做主就做了,但潜在的问题是有的,那就是板、梁实际超载,设计的安全系数降低了。这也许就是在 设计时为什么将保险系数放大再放大的原因吧!
回复
wss111
2011年04月14日 08:58:56
57楼
跨度大了点、墙重了点,需加固。
回复
gaoaiye
2011年04月14日 09:44:38
58楼
跨度小的话用墙荷除以短跨的平方,再均分到板上,不必设梁,跨度大本人感觉设梁好,不太懂时还是保守些好
回复
hgwwsfhyy
2011年04月14日 09:56:08
59楼
作为板上的荷载,算算板和其它结构的安全,这是理论的答案
3、一般不可以,要求墙下必需有梁、现浇带、肋等加强构造,这是原则的答案
回复
ruilw
2011年04月14日 12:47:37
60楼
4500*5700的现浇板 板的划分太大了 如果是100厚的话 挠度配筋都有问题
最好不要在上面放东西了!
回复
十尉官
2011年04月15日 01:45:46
61楼
看跨度多大了,若是 超过2m的话还是加梁比较好,≤2m时加板底筋就行
回复

相关推荐