以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?谢谢大家
以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。
请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?
谢谢大家
2楼
自己先顶一下
回复
3楼
高规无规定,建规(俗称低规)GB50016-2006第11.4.2 本条规定了应设置可燃气体探测报警装置的场所。
这些场所既包括工业生产过程、储存仓库,也包括民用建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在火灾爆炸危险的场所与部位。使用和可能散发可燃蒸气与气体的场所,除甲、乙类厂房外,有些仓库、丙类生产甚至丁类厂房中也有,如不采取措施仍可能发生较大事故。民用建筑中,如锅炉房等场所也存在此问题。故这些场所均需要考虑,要求设置防止发生火灾爆炸事故的措施,将火灾预防放在第一位考虑。
我认为既然低规都有,高规就应该有。我建议如果是设计,把探头加上,甲方可以自己不安装,你就当不知道就完了。
回复
4楼
高层住宅建筑中最好设
回复
5楼
规范上有明确的要求。设置方法我认为,有三种:
1、有可视对讲无报警系统,纳入可视对讲。
2、无可视对讲无报警系统,采用独立。
3、有报警系统,纳入报警系统。
回复
6楼
既然建规要求了,我们设计就上
至于安装不安装,那是施工的事情。
回复
7楼
安装,而且要连接到对讲分机,通过总线连接到监控室。
回复
8楼
同意
回复
9楼
一般不设。高级公寓住宅可考虑。和对讲或消防系统连接。
回复
10楼
有个很蛋疼规范规定:《建筑设计防火规范》2006年版第105页强条:11.4.2:建筑内可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。各位同学怎么理解?
回复
11楼
我也是采用这种方法
回复