请问PC、CB级双电源自动切换箱有什么区别?这个问题一直困扰我呀...

请问PC、CB级双电源自动切换箱有什么区别?这个问题一直困扰我呀...
免费打赏
rendyli
2011年04月11日 12:15:49
2楼
PC级是不带保护的双电源转换开关,相当于主备电源都是用隔离开关,CB级是带保护的双电源保护开关,相当于主备电源都用的断路器保护。PC级转换速度快,CB级转换速度慢。具体转换时间记不清了,参看样本吧。
回复
z1g2d3
2011年04月12日 11:22:08
3楼
向楼上的学习了
回复
dgbyls
2011年04月12日 11:43:46
4楼
向楼上的学习了
回复
qq1062629147
2011年04月12日 19:47:09
5楼
学习了学习了
回复
姜振祥
2011年04月12日 19:58:31
6楼
说的很好啊,今天一直琢磨这个问题呢
PC及时0.2S左右啊
CB及的是2S左右啊
回复
无影
2011年04月12日 20:45:09
7楼
最近貌似看到过一次这个问题,上次的问题还是置顶了的。
回复
weihuanling
2011年06月28日 10:17:29
8楼
学习学习!!!
回复
suwenhai
2011年06月28日 11:54:15
9楼
CB级是由两个塑壳断路器组成的,可分断短路电流,而PC级是一整体式设计,不能分断短路电流,PC级双电源有额定短时耐受电流值。PC级体积小,切换速度快,用PC级的时候必须要加短路保护电器。
回复
gdx8785
2011年06月28日 12:41:52
10楼
CB级的ATSE应满足短路条件下的分断能力
PC级的ATSE应承载短路耐受电流的要求
一级负荷中的特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE。
一级负荷建议采用PC级ATSE。