请教:加设备要通过设计院吗
fbcen
fbcen Lv.2
2006年04月18日 10:57:58
来自于闲聊茶吧
只看楼主

请教各位大侠,在多年的老设备系统中增加一台设备,需要通过设计院吗?

请教各位大侠,在多年的老设备系统中增加一台设备,需要通过设计院吗?
免费打赏
xilonggong
2006年04月20日 14:21:09
12楼
如果是更换设备,无须经过设计院。但在原有设备上并联一台设备,我认为应该经过设计院,最起码也应该找相关专业的人员进行一下核算。增加设备可能会导致管网运行特性的变化,也许会导致水利失衡。
回复
liuyanxi
2006年04月20日 16:19:09
13楼
如果是改造就不用了,都很多年了,很多因素在里面,只要甲方愿意就行
回复
bjlyhhdf
2006年04月20日 21:03:44
14楼
要看加什么性质的设备,涉及到系统运行的应该咨询一下,否则,施工完,影响系统的运行就相当的麻烦了。
回复
smcnt
2006年04月20日 21:05:03
15楼
不要!你加好了
回复
wangyanbo502
2006年04月21日 09:12:44
16楼
我公司曾经把6台LiBr冷冻机改造为york离心式冷冻机,都是自己设计管路后发包完成的,设计院的水平能比我们高多少呢?
回复
wlq258702
2006年04月21日 17:21:22
17楼
哥们:因为你们这个工程已经竣工多年了,原设计任务书的内容及使用功能,设计院的设计已经满足,如果是你们增加项目,或生产能力,那么,这次是属于技术改造,就与设计院没有关系了.可以不找设计院,如想要设计院设计,则可以另行委托设计院按,照你们现在的想法进行设计(如果可行的话).
回复
pcs-218
2006年04月22日 01:19:22
18楼
发个函不就得了
回复
cn188
2006年04月25日 16:23:57
19楼
有懂技术的就不必再花钱了
回复
ysyn
2006年04月26日 20:26:01
20楼
你是施工单位还是业主?如果有把握就不必了.
回复
wangliping91036
2006年04月30日 12:23:37
21楼
那得看是什么性质的设备,如果是特种设备,国家强制受检的设备就要报当地质检部门吧!还有就是你的系统如果属于压力管道,那就要找有压力管道设计资质的设计院进行设计了。个人看法。