dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]
dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]
2楼
"dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350"是从哪得出的?
如果是断路器的飞弧距离,则说明是断路器分断处的“断口拉弧距离”,是动触头与静触头之间的电弧长度。
与隔离刀闸没关系。
回复
3楼
DW15-1600万能式断路器的飞弧距离是从灭弧罩的上口算起的,距离是350mm,而且电弧是直着向上喷的。
回复
4楼
同意次观点
回复
5楼
不次,虽然要求是350MM但要看实际,有时个少点也没关系
回复
6楼
DW15-1600万能式断路器的飞弧距离是从灭弧罩的上口算起的,到隔离到的下口,距离是350mm,我们都是这么算的,但是也有例外,我们前段时间帮用户换了一个DW15-3200断路器,那距离连200都没有。给用户建议,但用户数说一直这么用,没办法。最后说明烧了不怨我们。
回复
7楼
尽量不要短,不管是到刀开关的刀梁还是到刀开关的下端安装条,单纯的进线柜都能满足要求,图片所照范围太少,看不出来断路器的安装面与刀开关的安装面不知道有没有在一个平面上,应尽量错开,以保证安装要求。
回复
8楼
DW15断路器内部的问题
还不如直接问生产厂家
回复
9楼
这个飞弧距离是从断路器灭弧室到上方导电体间的距离,可以查看样本说明。如果实际安装距离不够,可以加装绝缘板载灭弧室上方。
回复
10楼
学习了。。。
回复
11楼
学习!!学习!…………
回复