【附图请教】DW15弧光断路问题请大侠赐教啊
fishcrane
fishcrane Lv.3
2011年04月11日 11:28:25
只看楼主

dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]

dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊? IMGP00551.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]

IMGP00551.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年04月11日 11:53:28
2楼
"dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350"是从哪得出的?

如果是断路器的飞弧距离,则说明是断路器分断处的“断口拉弧距离”,是动触头与静触头之间的电弧长度。

与隔离刀闸没关系。
回复
nbyjming
2011年04月12日 10:25:19
3楼
DW15-1600万能式断路器的飞弧距离是从灭弧罩的上口算起的,距离是350mm,而且电弧是直着向上喷的。
回复
rsw120120
2011年04月12日 10:43:38
4楼

同意次观点
回复
zhrbin610
2011年04月12日 10:58:59
5楼
不次,虽然要求是350MM但要看实际,有时个少点也没关系
回复
cxmzhp
2011年04月12日 13:04:23
6楼
DW15-1600万能式断路器的飞弧距离是从灭弧罩的上口算起的,到隔离到的下口,距离是350mm,我们都是这么算的,但是也有例外,我们前段时间帮用户换了一个DW15-3200断路器,那距离连200都没有。给用户建议,但用户数说一直这么用,没办法。最后说明烧了不怨我们。
回复
nhjie2002
2011年04月12日 13:10:09
7楼
尽量不要短,不管是到刀开关的刀梁还是到刀开关的下端安装条,单纯的进线柜都能满足要求,图片所照范围太少,看不出来断路器的安装面与刀开关的安装面不知道有没有在一个平面上,应尽量错开,以保证安装要求。
回复
tiger2006
2011年04月12日 13:31:50
8楼
DW15断路器内部的问题
还不如直接问生产厂家
回复
lennie1219
2011年04月12日 13:45:00
9楼
这个飞弧距离是从断路器灭弧室到上方导电体间的距离,可以查看样本说明。如果实际安装距离不够,可以加装绝缘板载灭弧室上方。
回复
a2134879
2011年04月12日 15:45:59
10楼
学习了。。。
回复
wq-lin
2011年04月12日 15:49:32
11楼
学习!!学习!…………
回复

相关推荐

APP内打开