dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]
dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]
22楼
我认为在灭弧室上端加一个绝缘板可能更好。我以前加过,没有出现问题的。
回复
23楼
没考虑过这个问题
这个开关 没用过
现在人民华通ABB 很多开关灭弧室上都有一块铁板
回复
24楼
如果距离实在不够加绝缘隔板可以吗?
回复
25楼
学习了!以前一直没注意!
回复
26楼
要严格按照开关生产厂家的安装说明书,说明书上明确说明灭弧罩上端在飞弧距离内不得有导体!
回复
27楼
学习了。。
回复
28楼
新手学习中。。。
回复
29楼
是从生产厂家使用要求中来的,低压断路器安装时、必须注意这飞弧距离(上.左.右)
回复
30楼
我想请教一下17楼的朋友,我也有这个灭弧距离的疑惑,我查看正泰的样本看上面写着灭弧距离350mm内不得有导体,我就认为DW15灭弧罩上面350mm内不得有刀开关的安装梁和刀开关与DW15之间的连接铜排。但是我们的质检那天说刀开关和DW15之间的连接铜排和每一相灭弧是同相的,即使DW15灭弧罩上面350mm内有三相铜排也没关系。是这样的吗?
回复
31楼
关注一下~~~~~~~~~~~~~
回复