【附图请教】DW15弧光断路问题请大侠赐教啊
fishcrane
fishcrane Lv.3
2011年04月11日 11:28:25
只看楼主

dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]

dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊? IMGP00551.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:03 编辑 ]

IMGP00551.JPG

免费打赏
anhuidiangong
2011年04月13日 16:23:22
22楼
我认为在灭弧室上端加一个绝缘板可能更好。我以前加过,没有出现问题的。
回复
yyip2010
2011年04月14日 00:26:20
23楼
没考虑过这个问题
这个开关 没用过
现在人民华通ABB 很多开关灭弧室上都有一块铁板
回复
nanhu006
2011年04月14日 08:59:45
24楼
如果距离实在不够加绝缘隔板可以吗?
回复
zhangfei0711
2011年04月14日 12:49:14
25楼
学习了!以前一直没注意!
回复
cschlo
2011年04月14日 15:10:32
26楼
要严格按照开关生产厂家的安装说明书,说明书上明确说明灭弧罩上端在飞弧距离内不得有导体!
回复
yilisha01
2011年04月14日 16:45:31
27楼
学习了。。
回复
sg83775481
2011年04月14日 21:24:37
28楼
新手学习中。。。
回复
liu671224
2011年04月16日 17:29:43
29楼

是从生产厂家使用要求中来的,低压断路器安装时、必须注意这飞弧距离(上.左.右)
回复
xu_xinzhi
2011年06月10日 13:53:27
30楼
我想请教一下17楼的朋友,我也有这个灭弧距离的疑惑,我查看正泰的样本看上面写着灭弧距离350mm内不得有导体,我就认为DW15灭弧罩上面350mm内不得有刀开关的安装梁和刀开关与DW15之间的连接铜排。但是我们的质检那天说刀开关和DW15之间的连接铜排和每一相灭弧是同相的,即使DW15灭弧罩上面350mm内有三相铜排也没关系。是这样的吗?
回复
dylan3940
2011年06月10日 15:27:04
31楼
关注一下~~~~~~~~~~~~~