这个项目是个比较特殊,布置巷道内,空间有限。本来采用的是闭式系统,采用膨胀水箱定压补水,后来施工过程中,甲方为了节省投入,巷道设计达不到要求,高差满足不了。采用落地式定压补水方式,由于部分设备的防爆及控制问题无法解决,最后只能才用开式系统,设中间水箱。如下图1,但是存在一个初次水灌装,及运行时补水的问题。补水在水泵入口处留了各支管,用水泵补水。由于管段1 高度比水箱液面还高 却管段比较长,水会流回水箱,而水箱容易溢水。造成充水困难。 针对上述问题,我考虑在水箱出水管测 管段4上加阀门,同时水箱进出水口保证低于 水箱最低液位面,整个管路形成U形管。在第一次充水时 ,关闭管段4上阀门 ,灌满、充分排气后,在打开阀门。不知道以上措施是否可行。
另外,担心施工中,管路气密性不好,我考虑在水箱进水管材,增加一个 局部U形管,不知道是否可行。
这种开式系统,运行时会出现什么问题,请给位赐教,第一次做这种开式的,经验不足啊!
22楼
你的解释有问题的,仔细想下,加压后水真的回不到水箱里吗?
回复
23楼
比较合理的做法是:向上弯管,至于阀门个人觉得不用加,倒是你的加什么压的水泵可以取消了,你这开式系统还能加压的啊?人家闭式系统水都在系统里才能加压的,你这开式系统一加压水都跑水箱里去了
回复
24楼
水管向上弯多高?低于系统管路,水不是照样溢出,如高于系统那不就是有条件做高位水箱。还是装电动阀门,泵挺阀门关信号。
回复
25楼
那不是加压泵,是用来第一次灌水用的,
回复
26楼
新手,学习中
回复
27楼
在能向上弯的地方上弯,保证超过水箱水面的高度就行了,目的是避免绝大部分位置高的管子里的水流回水箱,至于膨胀水流回水箱是不可避免的,加电磁阀会出问题,阀坏了怎么办?正常地方的电磁阀坏了最多是系统不工作,你这里阀一坏就是满地水,这个地下场合不知道能不能积水的
回复
28楼
如果受高度影响一个水箱存不下膨胀水,可以在好放的地方再串一个水箱。。。或者二个
回复
29楼
支持你的意见!
回复
30楼
回复
31楼
由于管段1 高度比水箱液面还高 却管段比较长,水会流回水箱,而水箱容易溢水。造成充水困难。 针对上述问题,我考虑在水箱出水管测 管段4上加阀门,同时水箱进出水口保证低于 水箱最低液位面,整个管路形成U形管。在第一次充水时 ,关闭管段4上阀门 ,灌满、充分排气后,在打开阀门。不知道以上措施是否可行。
另外,担心施工中,管路气密性不好,我考虑在水箱进水管材,增加一个 局部U形管
回复