请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
2楼
做过一个回路的。也没做过多回路的。期待啊
回复
3楼
110KV单芯电缆的外径约150mm,如果把三相(根)绑成品字形,800mm宽的槽盒也只能放二路(3根平放还放不下)。且高度300mm(盖子)快压到电缆了。
回复
4楼
从图上面看,300mm2的电缆直径是91.1mm,三根放在800mm宽的槽盒中是没有问题的。如果槽盒的高度200mm也是足够的。
[
本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-11 19:12 编辑 ]
回复
5楼
如果三根水平放置的话,用600X150的桥架就可以了,现在选800X200的桥架就是想问问如果品字形放的话可以放机组呢,有实际放过的吗
回复
6楼
如果按40%的容积率考虑的话可以放2个回路,我是想知道有没有哪个实际这样做过的,施工好不好敷设
回复
7楼
这么高电压的电缆放在电缆桥架还没听说过
回复
8楼
化工厂经常都是放在桥架里的
回复
9楼
看看
回复
10楼
實際是如何?
回复
11楼
化工厂经常都是放在桥架里的
回复