地板中央空调,地板制冷
tqs128
tqs128 Lv.2
2006年04月18日 12:14:16
来自于采暖供热
只看楼主

地板制冷的计算方法讨论http://hi.baidu.com/%CC%B7%C7%EC%CA%D5http://baike.baidu.com/view/273085.htmhttp://www.dnw.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=34&ID=5355&page=1

地板制冷的计算方法讨论
http://hi.baidu.com/%CC%B7%C7%EC%CA%D5
http://baike.baidu.com/view/273085.htm
http://www.dnw.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=34&ID=5355&page=1
免费打赏
tangwt2004
2006年11月20日 08:01:30
22楼
地板制冷我读书的时候,我们实验室曾经搞过
效果不错,但是要考虑除湿问题,如果空气湿度太大,地板容易结露。
回复
tangwt2004
2006年11月20日 08:02:56
23楼
另外,补充一下:
地板供冷的舒适度较差,因为冷气从脚下升起,感觉不是很舒服
回复
sirrandy
2006年11月20日 08:53:43
24楼


不知道该技术是外行啊
回复
tqs128
2007年01月11日 16:35:33
25楼
地板制冷,夏天脚是不冷的,大家仔细想想,夏天我们怕的不是脚“冷”而是太热,,想想在办公室穿皮鞋的夏天,如果采用地板制冷和置换新风系统的配合,,会是什么状况?地面温度控制在20度,脚的温度22-24度会冷吗?想想冬天,秋天你的脚的温度是多少?其实是最舒适的温度。冬天怕脚冷,夏天你还会怕吗?关于冷负荷比较小这个是真的,但是我们结合新风置换系统,双方配合可以满足节能住宅和场馆的负荷
http://baike.baidu.com/view/273085.htm
回复
tqs128
2007年01月11日 16:38:27
26楼
http://hi.baidu.com/%CC%B7%C7%EC%CA%D5
在这里可以看到更多的资料
回复
kiateng
2007年01月12日 11:21:14
27楼
我现在看王子介的(辐射地板供暖和制冷),中国机械出版社.
通过实验证明,是完全可行的! 而且在我们的实验室已安装,去年已运行!状况还好.
我们是通过水机空调系统提供冷源,加除湿机一套!
这篇论文供大家参考:
回复
tqs128
2007年02月03日 22:47:01
28楼
谢谢大家支持,春节快乐
回复
xqg68
2007年04月03日 21:23:32
29楼
我们邯郸现在就有一个地板制冷采暖工程正在施工,是河北工程学院设计的,不知效果如何,等交工的时候看了效果再告诉大家,请耐心等待。
回复
yangming668225
2007年08月16日 17:28:19
30楼
我慈溪东方明珠就是地板中央空调,但没有自动控制,有点遗憾。
回复
suibianxiang
2007年08月19日 14:50:43
31楼
我已在上海家中安装了水系统空调,有盘管和地暖,夏天同样可以地冷,已有4年。地下是将夜间的半价能源费用于白天,也减少电厂白天的峰值。只要有了,自然会舒适控制。