制药厂废水处理工程工艺设计
xhcsgjj1385
2011年04月11日 16:30:11
来自于水处理
只看楼主

某制药厂是集制剂、片剂、原料药的综合性的制药企业,主要生产扑热息痛和洗必泰原料及成品,是中国500家大型制药企业之一。该公司主要生产废水为高浓度有机废水,为改善周边环境质量,落实城市污染企业限期达标排放和城市综合整治规划的要求,该公司拟新建污水处理站对全厂废水进行处理(包括该厂职工200人生产的生活污水)。 该公司排放扑热息痛和洗必泰废水50m3/d,全厂综合废水总设计1000m3/d。扑热息痛和洗必泰废水占废水总量的1/20,但成分复杂、有机物浓度高,而且还含有广谱杀菌药剂的洗必泰及其制剂生产过程中的某些物质,属难降解、抑菌、抗生、毒性大的物质。污水处理后要求达到站出水执行《制药工业水污染物排放标准》(生物工程类)排放标准。该公司生产及生活废水水质、水量及设计排放标准见下表。

项目 COD(mg/L) BOD5(mg/L)SS(mg/L)PH(mg/L)排放量(m3/d)
扑、洗废水 10000-14284 2000-3000 1000-2990 1-2 50
其他废水 300-842 150-420 50-160 7.3 950
全厂综合废水 1500 800 400 5-6 1000
设计排放标准 50 10 10 6-9 1000
拟建污水处理站空地大小:50*40m
我的方案:废水预处理——PH中和气浮——厌氧水解——好氧活性污泥——PACT——砂虑工艺 不知道这个流程能不能达标,感觉这个设计的排放要求太高了 ,求高手设计个工艺流程,求高手指点指点
免费打赏
xhcsgjj1385
2011年04月11日 16:31:45
2楼
大家来帮忙看看吧
回复
dingxiao88
2011年04月11日 16:49:03
3楼
COD达标困难。 高浓度废水虽然只有50吨,但是不可生化部分最终造成混合水这个项目超标。建议单独处理。 上物化法改良下。 mikeding@126.com
回复
xhcsgjj1385
2011年04月11日 17:52:52
4楼
谢谢 指点
物化法我也有想到的,一般的高浓度废水处理方法都是 物化+生化法的。我就是拿不定前面用什么物化法比较合适,我中意Fenton试剂法,氧化效率高,还能去除色度,但不知道费用高不高, 如果用这方法行不行呢,还有没其他比较适合的方法呢? 麻烦老师指点指点了
回复
aaayanghao
2011年04月12日 15:21:46
5楼
生化系统是不是应该水解酸化在厌氧的前面呢,那样应该好点。50吨高浓度废水可以稀释到其他废水里试试看,刚开始可能见不到效果,等生化系统慢慢培养起来了,我想会达标的,
回复
shang_tingting
2011年04月12日 16:27:12
6楼
抗生素对生化系统影响较大,驯化较难,处理量不大,可以考虑高级氧化,因为有些难降解的物质重铬酸钾也不能氧化,所以可能存在假象,有机物的浓度比化验出的要高。
回复
agan_ego
2011年04月12日 19:16:58
7楼
生化出水再上个物化的,我们公司有四相多级氧化技术,在华北制药上工程了。不过成本得2块多
回复
yeshanlin
2011年04月13日 16:02:49
8楼
高浓废水预处理,可以使用铁炭+芬顿的方法,我现在在使用,效果不错。
回复
wuzhijianagd
2011年04月13日 21:11:43
9楼
高浓度废水没有决定可行的预处理,必须拿废水进行小试确定!
回复
wyz605
2011年04月14日 14:18:45
10楼
高浓度废水单独预处理,可通过小样试验,确定工艺,不能光凭某些庄家的不实之语。不光多花钱,还不一定有效果。因为制药废水有很多是高盐废水。
回复
upder
2011年04月14日 15:49:07
11楼
扑、洗废水单独处理:混凝+沉淀+厌氧(停留时间建议超过2天)+好氧+沉淀
出水去,出水再进入生活污水调节池,活性污泥+沉淀+过滤
由于扑、洗废水水量较小,因此该工艺80%能够达到标准。
不赞同扑、洗废水经过厌氧后直接进入生活污水调节池。
回复

相关推荐