建设单位不想设置柴油发电机组 在图纸上写“一级负荷要求10KV变配电室的两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段”可以吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 11:20 编辑 ]
建设单位不想设置柴油发电机组 在图纸上写“一级负荷要求10KV变配电室的两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段”可以吗?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 11:20 编辑 ]
2楼
建设单位说在小区的东侧和南侧有35KV高压线的
回复
3楼
“建设单位说在小区的东侧和南侧有35KV高压线的”,那不是自来水管,随便可以分支的!
做设计要画做得到的图,{在图纸上写“一级负荷要求10KV变配电室的两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段”},业主能申请到二路10KV电源吗?
回复
4楼
根据GB50052-2009规定,一级负荷应有双重电源供电,且不能同时损坏,只要满足这两个要求就行
回复
5楼
问过建设单位了
建设单位要在小区里设置一35KV变电站 从35KV变电站不同母线段分别接10KV到地下车库的10KV变配电室 再变压到380/220V供给一级负荷用
回复
6楼
这样叫双电源吗?应该叫双回路供电吧。
这样做能符合一级负荷供电要求?
回复
7楼
可以 10KV以上的变电站引来2路独立的10KV电源,就算双电源而不是双回路
回复
8楼
如果35KV变电站的电源是两路独立的电源,那么“从35KV变电站不同母线段分别接10KV到地下车库的10KV变配电室 再变压到380/220V供给一级负荷用”,就算是双电源了!
如果总电源为单电源,或者10kV取自同一段母线上,那么只能算是双回路供电。
回复
9楼
小区外有一路35KV高压线 把该35KV线引入小区内的35KV变电站 再从该35KV变电站的不同母线段各接一10KV线到地下车库的10变配电室
那这样的“小区外有一路35KV高压线 把该35KV线引入小区内的35KV变电站” 总电源应该算是单电源了 不是“两路独立的电源”了吧?
回复
10楼
35kV的总电源只有一路,那么后面的都不能算两路独立的双电源!不能满足一级负荷的要求!
回复
11楼
涨知识了