两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段,是否满足一级负荷要求?
zywbl
zywbl Lv.4
2011年04月11日 16:50:09
只看楼主

建设单位不想设置柴油发电机组 在图纸上写“一级负荷要求10KV变配电室的两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段”可以吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 11:20 编辑 ]

建设单位不想设置柴油发电机组 在图纸上写“一级负荷要求10KV变配电室的两路10KV电源进线引自附近35KV变电站不同母线段”可以吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-20 11:20 编辑 ]
免费打赏
苯笨
2015年11月03日 10:53:57
12楼
没条件的,都这么做.确叫双回路.
但实际工程中,要看一下35kV变电站的不同母线段的上一级电源是否还是一个变电所.如果是,您就不能引.
如果不是,可以理解为两回路电气联系相对较弱.可以引.

有一级负荷中特别重要的负荷,建议加发电机,或UPS,EPS等.