一间卖场门面200平方,第一个回路 平均分布50盏15瓦的节能灯,2.5平方的BV铜芯线,10A空开。 第二个回路是20盏带变压器的射灯,50瓦的,用2.5平方的BV铜芯线和10A的空开。第三个回路是30盏带变压器的射灯,50瓦的,用2.5平方的BV铜芯线和16A的空开。可否?
按建筑电气规范带的灯具数量明显超了,不过装饰工程我觉得可以变通,一个回路但是带50盏灯还是太多了
回复
4楼
记得照明回路一个回路不能超过30盏灯,好像还有功率的规定
回复
5楼
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。建筑照明设计规范的一段
回复
6楼
楼上说的很多,但我认为装修工程很难参照
回复
7楼
空开的作用是保护线路,你的开关大小应当按照线路的载流量来设置,线路上有多少灯具一方面要考虑规范规定还要考虑现场的使用条件不能因为一个回路的停电影响一个区域的照明,最好间隔控制,灯具数量不宜大于25个。
回复