六层复式住宅(底层商业网点)需要设消火栓系统吗?
zhanghui9828
2006年04月18日 15:32:36
只看楼主

在《建规》8.4.1中规定:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅需要设消火栓系统。这里的六层是绝对层数,还是建筑层数呢?六层复式住宅(底层设有商业网点)需要设消火栓系统吗?

在《建规》8.4.1中规定:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅需要设消火栓系统。
这里的六层是绝对层数,还是建筑层数呢?
六层复式住宅(底层设有商业网点)需要设消火栓系统吗?
免费打赏
kibo
2006年04月19日 21:16:24
12楼

六层复式住宅(底层设有商业网点),如果是1托5,就不设置;如果是1托5+1(六层跃层),我觉得还是跟当地做法一致起来比较好。据说黄德祥认为规范组没有提到的跃层的做法,都不要做;如果是1托6,就是超过六层了,肯定要做;如果是1托5,底层按照新住宅建筑规范超过了1层的规定,那还是要做的。