【问题探讨】市政污水管道埋深问题!
ljlvzxsh
ljlvzxsh Lv.2
2011年04月12日 05:30:22
只看楼主

如果室外场地受限,不能将污水管道埋至冰冻线以下,应该怎么办呢?还望高手不吝赐教。

如果室外场地受限,不能将污水管道埋至冰冻线以下,应该怎么办呢?
还望高手不吝赐教。
免费打赏
worldtian
2011年04月12日 15:16:20
2楼
保温,怎么样
回复
cgli
2011年04月12日 15:31:48
3楼
我想应该是要保温
回复
lagc
2011年04月12日 16:04:19
4楼
市政污水管道一般不需要保温,如果流量太小就得考虑!
回复
wlg008
2011年04月13日 10:21:42
5楼
做保温吧!难道做电伴热啊!
回复
zhaoyouli-2009
2011年04月13日 20:33:20
6楼
保温加保护措施 具体的得找相关规范咯
回复
huangzhimin
2011年04月14日 09:36:34
7楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定:
4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明:
4.3.7 规定管顶最小覆土深度。
一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。
4.3.8 关于管道浅埋的规定。
一般情况下,排水管道埋设在冰冻线以下,有利于安全运行。当有可靠依据时,也可埋设在冰冻线以上。这样,可节省投资,但增加了运行风险,应综合比较确定。
回复
yangc82_ah
2011年04月14日 10:28:57
8楼
采用保温,相关措施见GB50014-2006
回复
smalllulu
2011年04月14日 10:39:55
9楼
学习,学习~
回复
gujunwei2010
2011年04月14日 11:08:19
10楼
做保温吧,根据规范来做,嘻嘻,大家同意的回答啊
回复
ljlvzxsh
2011年04月14日 15:41:49
11楼
多谢大家,学到了很多东西。
回复

相关推荐