根据GB50011-2010第13.3.4条第5款的规定,楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层进行加强。请教大家钢丝网砂浆面层加强的砂浆的厚度、强度等级,钢丝丝径和网格间距、钢丝网与框架梁(柱)如何连接,若墙体两面均设置对称钢丝网面,则两钢丝网是否需要传过墙体相对拉结,如何拉结??先谢过各位达人了
根据GB50011-2010第13.3.4条第5款的规定,楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层进行加强。
请教大家钢丝网砂浆面层加强的砂浆的厚度、强度等级,钢丝丝径和网格间距、钢丝网与框架梁(柱)如何连接,若墙体两面均设置对称钢丝网面,则两钢丝网是否需要传过墙体相对拉结,如何拉结??
先谢过各位达人了
2楼
砂浆强度>M5,厚度20mm,钢丝直径1mm,间距@10mm,X10mm,用钢钉固定在墙、柱上
回复
3楼
楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。目的是什么?
防止砂浆面层脱落?防止填充墙倒塌?
目的知道了,就有了对钢丝网的要求。不知条文说明中有无明确目的?
回复
4楼
条文说明说是为了加强填充墙,应该就是防止填充墙倒塌
回复
5楼
因为不是为了防裂,感觉钢丝间距没必要那么密,同时目的是为了加强填充墙,感觉钢丝太细。因为找不到具体规定,我单位参考xdq999的作法以及砼加固规范GB50367附录P钢丝网-聚合物砂浆加固的构造规定,尝试作法如下:楼梯间填充墙两面均沿墙全长贯通设置20厚M5钢丝网砂浆面层,钢丝直径2.5mm,间距@30mmX30mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)固定在砼墙柱上。
请大家批评指正!谢谢!
回复