关于稳压泵问题
starwilling2000
2006年04月18日 18:23:16
只看楼主

想请问各位高手,自动喷水灭火系统一定要设置稳压泵吗?一共需要几个?

想请问各位高手,自动喷水灭火系统一定要设置稳压泵吗?一共需要几个?
免费打赏
jianyh
2006年04月19日 15:11:21
2楼
不一定,屋顶水箱设的高度,大于出水损失和出水水头就不要设了。

我也是菜鸟
回复
xinzhu6012
2006年04月19日 18:01:11
3楼
是的,至少我见过的都是,一共要设两个,一主一备
回复
obj1_007
2006年04月20日 14:16:52
4楼
自动喷水灭火系统一定要设置稳压泵,一用一备。最好加稳压罐:囊式、气压或无负压都行。
回复
sailorcwx
2006年04月20日 14:43:36
5楼


一般很难满足的。设的话都是设一个稳压罐和两台稳压泵,一用一备
回复
nick_wujq
2006年04月20日 20:33:09
6楼


只要水箱高度能满足管网压力要求就可以不加。虽然大部分不能满足,但不能轻易就说一定。
回复
tao12343
2006年05月12日 18:27:39
7楼
我这里现在就需要,我的是家具城,消火栓、自喷系统,请问设几个接和器?
回复
2youbenrong
2006年05月13日 15:45:06
8楼
当自喷系统的平时水压无法满足系统要求时设稳压泵,一般情况下一个就可以了。
回复
s8832
2006年05月14日 11:17:32
9楼
1,如果水箱高度满足不了需设,可产照标准图(含稳压泵及稳压罐150L,450L设于水箱间处,喷淋及消火栓是否合用)
2,如果水箱高度满足要求,可不设.如只有底层或地下室设喷淋系统,标准层没有,水箱间设于顶层.
回复
lhx1108
2006年05月14日 16:09:57
10楼
楼上有几位回答的很正确。

消防稳压系统一般分喷淋稳压系统、消火栓稳压系统或两个系统合用一套稳压系统。

系统主要设备有:稳压泵(喷淋系统稳压泵流量为1L/S、消火栓系统稳压泵流量为5L/S)二台,一用一备。互为备用。

隔膜式气压罐(气压罐有效调节容积喷淋系统不小于150L、消火栓系统不小于300L、合用时不小于450L)

电气控制箱一台(自动控制:设定一个低压水泵启动压力值,设定一个高压水泵停止压力值,再设定一个超低压二台水泵同时的压力值,两台水泵自动轮换运行,超低压二台水泵同时运行。一台水泵故障,另一台自动投入运行

配套的管件、阀门、基座、压力表等附件一套。
回复
jianyh
2006年05月15日 15:18:28
11楼
看一下图集(国标)上面选择很方便。上面也比较全面。好像是S205
回复

相关推荐