关于稳压泵问题
starwilling2000
2006年04月18日 18:23:16
只看楼主

想请问各位高手,自动喷水灭火系统一定要设置稳压泵吗?一共需要几个?

想请问各位高手,自动喷水灭火系统一定要设置稳压泵吗?一共需要几个?
免费打赏
luopg
2006年05月15日 21:30:49
12楼
不一定,主要看水箱的高度,一般水箱能高出最不利喷头处10米就可以不用设置稳压泵了.但在一般高层中,这种情况很少见.
回复
ynhyh
2006年05月16日 09:29:57
13楼
可以设也可以不设,当水箱出水完全能满足系统水压要求时可以不设,比如有些地下汽车库(车库上有个4层办公楼,办公楼部分不需要设置喷淋,水箱设置在办公楼屋面上)的喷淋系统水压水量均能保证,此时,不需要设置稳压系统系统。其他不能保证水压的系统必须设置,此时也有两种设置方法,
方法1:稳压泵、气压罐和消防主泵均设置在消防泵房内;
方法2:稳压泵和气压罐设置在屋面消防水箱出水管上。
回复
ynhyh
2006年05月16日 09:37:20
14楼


消防系统和喷淋系统的水泵接合器分开单独设置,每个水泵接合器的流量常按10~15L/s,数量应按系统的设计流量确定。因为规范规定水泵接合器40m范围内必须有室外消火栓(一对一),故,尽量把水泵接合器设置在消防水池附近40m范围内,并考虑在消防水池顶上设置取水口,否则,室外消火栓的数量太多。
tao12343似乎对喷规和建规不是很熟悉,建议多看看规范。
回复
lhy.2003
2006年05月16日 15:29:45
15楼

请问消防水池取水口是设在消防水池顶的吗?
回复
tao12343
2006年06月01日 18:49:25
16楼
lhy.2003 你再看看规范仔细了,在水泵接合器15--40米范围内有消防水池,可不设室外消火栓,我要的是设几台接合器,明白了么?同学
回复
tao12343
2006年06月01日 18:52:11
17楼
lhy.2003似乎对喷规和建规不懂,建议请教你的老师