请问火灾报警系统:消防控制、警报、通信线路用阻燃线的规定?是哪本规范上要求的(火灾报警规范上没有明确要求),我没有找到具体的说明。谢谢
请问火灾报警系统:消防控制、警报、通信线路用阻燃线的规定?是哪本规范上要求的(火灾报警规范上没有明确要求),我没有找到具体的说明。谢谢
2楼
消防控制、警报、通信线路用非阻燃、非耐火线可以吗?
回复
3楼
感谢楼主的资料
回复
4楼
楼上的睁着眼睛说瞎话呢啊,哪来的资料~
回复
5楼
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
回复
6楼
需用阻然,但没有强制性用耐火
回复